Испытаны 3 эталона счетчика СЭТ-4ТМ.02.2 класса 0,2S и 0,5S с номиналами напряжения 3•57,7/100 В и тока 5(7,5)А, уготованного для измерения функциональной и реактивной энергии в 2-ух направленностях при трансформаторном подключении сообразно току и напряжению, 3 эталона счетчика ПСЧ-4ТА.04.2 класса 0,5S с номиналами напряжения 3•57,7/100 В и тока 5(7,5)А, уготованного для измерения функциональной энергии при трансформаторном подключении счетчика сообразно току и напряжению; 3 эталона счетчика ПСЧ-3ТА.03.2 класса 1,0 с номиналами напряжения 3•220/380 В и тока 5(50)А, уготованного для измерения функциональной энергии при прямом подключении сообразно току и напряжению.
Тесты на метрологические свойства, подключая действие оказывающих большое влияние величин, а еще климатические тесты проявили, будто 1-ые 2 вида счетчиков подходит потребностям ГОСТ 30206-94, из-за исключением 1-го эталона счетчика ПСЧ-4ТА.04.2(счетчики электроэнергии ник), в котором случился отказ в труде импульсного выхода при действии пониженной температуры –20°С (при температуре больше 0°С трудоспособность импульсного выхода восстановилась). Данные ведь тесты для счетчика ПСЧ-3ТА.03.2 проявили, будто он никак не подходит потребностям ГОСТ 30206-94: главная ошибку больше общепризнанных мерок при однофазных токовых отягощениях и симметрии напряжений (ошибку больше возможной в 1,5–1,65 раза), а еще при наличии неизменной сочиняющей в цепи переменного тока (ошибку больше возможной в 4 и наиболее раз).
Тесты на невосприимчивость к легким электростатическим разрядам привели к несамовосстанавливаемым перебоям всех 9 образчиков счетчиков при ряде на клавиши переключения режимов на внешней панели счетчика. Для возобновления работы счетчиков понадобилось вмешательство оператора с перезапуском счетчиков сообразно кормлению (аспект свойства функционирования С). Вотан эталон счетчика ПСЧ-3ТА.03.2 получился из строя.
Управление завода было поставлено в знаменитость условно отмеченных итогов. Проведенное на заводе следствие выявило, будто отделом комплектации была куплена партия клавиш у бывшего генпоставщика, однако другого, никак не предусмотренного в конструкторской документации вида (был применен вид клавиши PSW-9A заместо SPA-110B1), при этом отличия в спецификации клавиши никак не были согласованы с конструкторами. В итоге выпущенная партия счетчиков оказалась неуравновешенной к электростатическим разрядам. На заводе были приняты неотложные меры для уничтожения конструкторских нарушений, а в Центр тестирований были доставлены эталоны клавиш, надлежащие конструкторской документации, а еще свежий эталон счетчика с клавишами SPA-110B1. Повторные тесты велись лишь на прямое действие легкого электростатического ряда. Данные тесты отметчик с модифицированной системой клавиш вынес.
Подметим, будто прецедент несанкционированной подмены 1-го вида девайсов иным типом привел к значимым нарушениям свойства работы счетчика. Таковая замена имела возможность существовать выявлена на заводе, ежели бы вслед за тем велись периодические тесты счетчиков на действующие причины с целью прогноза и раскрытия отклонений в текущей технологии и комплектации. Как верховодило, эти тесты, из-из-за их дороговизны, изредка проводит производитель. Потому при закупке больших партий счетчиков покупателю целенаправлено лично жить опрос входной контроль продуктов, никак не надеясь на гарантии и фамилия изготовителя.
Тест внутренней системы счетчиков обнаружил присутствие недочетов, снижающих незыблемость счетчиков: пайка проводов в печатную оплату в отсутствии их подготовительного автоматического крепления к плате и аппарат микросхем на контактную колодку.
Следует увидеть, что приведенные замечания сообразно многофункциональным необыкновенностям счетчиков отличительны и для всех остальных типов счетчиков разных изготовителей, из-за исключением счетчика «Гран-Электрических СС-301» (для счетчиков ЦЭ6850 и ЦЭ6823М работают лишь 1-ые 2 замечания). Потому они никак не станут подробно выдаваться для осматриваемых ниже типов счетчиков.